2026-07-22 19:31:42
卫生间烟道转砌后必须做防水,这是隐蔽工程里不能省略的关键步骤,否则会引发渗漏隐患,影响自家和邻居的空间使用。
一、 防水必要性与风险 (一) 渗漏影响
转砌烟道存在灰缝、砌体缝隙,卫生间日常用水(淋浴、清洁)的水分会渗透进入烟道,顺着缝隙流到楼下住户的吊顶或墙面,引发邻里纠纷;也可能渗透到自家相邻墙体,导致墙面发霉、脱落,甚至影响后期安装的橱柜等家具。
卫生间长期处于潮湿环境,未做防水的转砌烟道砌体吸水性强,会加速水泥层老化,后期维修需拆改瓷砖、吊顶,成本高且麻烦。
二、 防水施工操作要求 (一) 施工范围与材料
施工范围:转砌烟道的全部外表面,包括侧面、底部(与地面衔接处)、顶部(与顶面或吊顶衔接处),需形成完整的防水封闭层。
材料选择:优先选用厨卫专用的柔性防水涂料(如JS复合防水涂料),这类涂料耐潮湿、抗裂性好,适配烟道可能出现的微小沉降或开裂。
(二) 施工细节
基层处理:转砌烟道完全干透后,清理表面浮灰、杂物,凹凸处用水泥修补平整,确保防水涂层附着力。
涂刷要求:至少分2次涂刷,每次涂刷方向交叉,总厚度控制在1.5-2mm,待上一遍完全干透(手触无粘感)后再刷下一遍。
闭水试验:施工完成后需做24小时以上的闭水试验,检查无渗漏后,方可进行贴砖或吊顶施工。